我在河北建两座冷却塔,环基一直是按常规经验施工,一般要求混凝土内表温在25摄氏度以内,业主及监理非要求,控制在23度以内,没办法只好作个温控计算.请大侠们给看看是否合理.
我在河北建两座冷却塔,环基一直是按常规经验施工,一般要求混凝土内表温在25摄氏度以内,业主及监理非要求,控制在23度以内,没办法只好作个温控计算.请大侠们给看看是否合理.
2楼
建议验算一下当砼中心养护温度达最高再降到环境温度时,环基受桩的约束沿园周方向是否开裂来控制养护时环基砼中心最高温度,控制方法如下:
1、降低砼入模温度。采用砂石堆遮阳、浇深井冷水,砼搅拌用深井冷水。
2、掺减水缓凝剂延长水化凝结时间,降低砼养护高峰温度。
3、使用低水化热矿碴水泥配制砼。
4、以湿养护散热为主,同护控制砼中心与表面温度不超过25度。
回复
3楼
:victory: :victory: :victory:
回复
5楼
以湿养护散热为主,同护控制砼中心与表面温度不超过25度
回复