12楼
我一般比照SATWE中给出的配筋面积和软件生成的梁平法图比较,二者面积取大值进行配筋,感觉08版和不稳定,同样一个模型用08年3月版和六月版进行计算的结果都不相同,更吓人的是有一次算一个框架,SATWE中计算结果柱的单面配筋就有3000多mm2,可用软件生成的平法图里柱的单侧只给配了4根18的二级钢,差别太大了
回复
13楼
主要是大的参数是否满足,其余的都可以微调
回复
14楼
中梁刚度放大取1.0是什么意思,一般的情况下部是取2.0吗?
回复
15楼
一般情况下根据经验调一下钢筋,加大10%左右,不过建模时要仔细,不要漏掉荷载!
回复
16楼
我也不清楚为什么中梁刚度放大取1.0是?
回复
17楼
中梁刚度放大取1.0?
回复
18楼
先看整体指标是否满足规范要求
然后看是否超筋
最好看配筋是否合理,局部优化一下截面
回复
19楼
具体怎么做呀?
回复
20楼
我会按计算书去调整梁柱大小的。
回复
21楼
回复