关于地下车库通风排烟梁的困惑
zht0000217
zht0000217 Lv.2
2009年07月14日 19:36:23
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾: 你们好!小弟入行尚浅,有个问题想请教一下: 一个3200m2的地下车库,层高4.5m,划分为一个防火分区、两个防烟分区(一个1700m2,另一个1500m2),排风、排烟量均按6次/h进行计算,排风量为3200*3*6=57600m3/h;排烟量分别为1700*4.5*6=45900m3/h,1500*4.5*6=40500m3/h,那么根据计算结果应该如何选择风机?是按照57600/86400选择一台双速风机还是按照57600选择一台单速风机(即通风又排烟)?

各位大虾:
你们好!小弟入行尚浅,有个问题想请教一下:
一个3200m2的地下车库,层高4.5m,划分为一个防火分区、两个防烟分区(一个1700m2,另一个1500
m2),排风、排烟量均按6次/h进行计算,排风量为3200*3*6=57600m3/h;排烟量分别为1700*4.5*6=45900m3/h,1500*4.5*6=40500m3/h,那么根据计算结果应该如何选择风机?是按照57600/86400选择一台双速风机还是按照57600选择一台单速风机(即通风又排烟)?
望各位大虾不吝赐教,小弟先行谢过了。
ybhvac
2009年07月14日 19:46:26
2楼
一个防烟分区设一台排风兼排烟双速风机就可以了
回复
zht0000217
2009年07月14日 19:57:19
3楼
谢谢。
但是建筑上要求这个地下车库是两个防烟分区共用一套排风排烟系统。那么应该怎样进行风机选型呢?
回复
ybhvac
2009年07月14日 20:18:38
4楼
建筑的意思是设一个机房吧?你把机房设在防烟分区分隔处,两台风机放在一个机房里面

[ 本帖最后由 ybhvac 于 2009-7-14 20:20 编辑 ]
回复
hb820927
2009年07月17日 11:20:57
5楼
地下车库通风要求不采用风管,使用天窗式自然送风,风口的尺寸及位置有甚么要求吗?
回复
xueyeah
2010年04月23日 16:17:45
6楼
选择双速风机,排烟量按照两个防烟分区排烟量之和选取。
回复
lelc
2010年05月04日 15:15:45
7楼
看你设几个机房了,两个机房的话可以用双速风机!!!
回复