总断路器老跳闸是什么原因?
lldmm
lldmm Lv.10
2005年05月26日 15:43:39
来自于断路器
只看楼主

工程为教学楼,部分办公室。现办公室投入使用。总断路器老是调闸,甲方说要找原因,首先是设计,请大家帮忙!多指教。谢谢

工程为教学楼,部分办公室。现办公室投入使用。总断路器老是调闸,甲方说要找原因,首先是设计,请大家帮忙!多指教。谢谢
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月26日 15:59:20
2楼
是不是总漏电?原因复杂.
总漏电后不要接电动机;施工将N,PE线接混也有可能。
如果建筑物很大,总开关可以不用漏电,总箱出线回路设漏电。
回复
changshangxjz
2005年05月26日 19:38:43
3楼
楼 主 说的问题不是说的很清楚,所以也很难分析
回复
feifei78
2005年05月26日 19:56:49
4楼
楼主在工程中用的总开关是否为漏电开关,如果是的话,那应该是楼内设备泄露电流太大导致漏电短路器动作,如果办公楼还有电梯,且电梯电源从总开关引去的话,那必跳无意了,要解决问题哪就不用带漏电就OK了;如果总开关不是漏电开关的话,也有可能是因为三相不平衡导致电流过大使断路器动作。我也遇到过上面的情况,希望能给楼主一点启示。
回复
eniu982
2005年05月26日 20:09:02
5楼
应该把问题说的清楚一些,这样别人才能帮你分析。。
回复
han2003
2005年05月26日 20:13:01
6楼
买了假货???????????????????????
回复
wyj-234
2005年05月26日 20:35:40
7楼
楼 主:应该把问题说的清楚一些,比如断路器型号、开关容量 、接线方式等,检查是否有过载或接地、漏电现象。
回复
xsh721118
2005年05月26日 21:04:53
8楼
三个原因:1.检查总开关电流数值与总开关容量是否匹配!
2.如果电流数值不大,检查是否有漏电支路,一路一路送电检查!
3.也可以对负载进行绝缘测试!
4.都没问题,那就换开关吧!
回复
lldmm
2005年06月08日 10:49:31
9楼
问题已经解决,是施工单位的问题。在施工完合闸时就出现了跳闸现象,没通知设计。后来检查了部分插座接线。觉得没问题就不查了。才造成老跳闸的结果。现已要求施工单位重新检查。谢谢各位指教。
回复
大鼻山
2005年06月08日 12:22:41
10楼

如果是RCD误跳,很可能就是PE、N混接造成。
回复
nicky_o
2005年06月08日 16:52:42
11楼
最后还查出来是什么原因没?有头没尾!
回复

相关推荐

APP内打开