向各位高手问好!我公司组焊车间有23台28KVA的交流弧焊机,8台125KVA的点焊机,另有一批总容量为170KW的小批量冷加工机床,如按设计手册选择变压器容量和电缆,则容量很大,电缆截面很大。请问应如何选择才能满足需要,而又不致造成浪费?

向各位高手问好!
我公司组焊车间有23台28KVA的交流弧焊机,8台125KVA的点焊机,另有一批总容量为170KW的小批量冷加工机床,如按设计手册选择变压器容量和电缆,则容量很大,电缆截面很大。
请问应如何选择才能满足需要,而又不致造成浪费?
免费打赏
lingxuct
2009年07月14日 01:41:28
2楼
手工弧焊机通常在焊接的时候,它的工作负载约在本身容量的75%左右,而你有23台中,全部同时在焊(大家都在烧)的可能有65%左右;这样,手工交流(单相380V)28KVA弧焊机的总容量S=28X24X0.75X0.65=327.6KVA(单相负载,台数应计算成3的倍数,故把23台计算为24台);
点焊机属于半自动焊机,在点焊时的负载在其本身容量的92%以上,但它二次点焊之间的空载时间与焊接时间相比,有80%以上时间是空载,当台数多时可以按(0.92X0.20X125)计算,但你只有8台,而且也有可能二台同时工作在点焊状态(二台工作电流同时在最大),这种负载性质的设备最难计算。为了防止供电设备过载,提高供电可靠性,8台点焊机就按2台在长时间连续焊的方法计算:125X2X0.92=230KVA
冷加工机床的工作性质我不了解,拉丝机可按70%负载率计算,冲剪机有点接近点焊机的性质,都按70%计算,同时系数取0.65吧:170X0.7X0.65=77.35KVA
这样,变压器所需要327.6+230+77.35=634.95KVA以上,我相信,装一台630KVA变压器肯定可以,但在前期设计时不能这样,要给以后留裕量,装一台800KVA的变压器。
下面那么多设备总不能放在一起,用一个开关来控制!把设备合理布置,配电箱分开,按几台设备在一个区域,放一台动力箱,再象上面计算那样,重新计算动力箱的进线电缆,按每一个动力箱的负荷,在配电室开关柜上配出线断路器。
回复
yesonmo
2009年07月15日 08:54:55
3楼
###工作负载约在本身容量的75%左右
拉丝机可按70%负载率##
你好,2楼的,你所说的工作负载是否可以理解为配电设计手册上的需要(用)系数?
回复
空格
2009年07月15日 15:42:53
4楼
