ABB REF542热过载保护设置问题
pmdg737
pmdg737 Lv.2
2009年07月13日 19:50:29
来自于继电保护
只看楼主

我厂18000kW同步电机采用ABB REF 542plus保护装置,现有问题如下希望各位同行指教,一,额定绝缘等级/额定温升为F/B,为什么电机运行允许温度整定值为115℃而非B级的130℃? 二,电动机启动状态(I>2Ie)的温升时间常数大于电动机正常运行(2Ie>I>0.1Ie)时加热时间常数(个人认为电动机启动状态的温升时间常数应小于电动机正常运行时加热时间常数,如按上述说法电流越大跳闸时间反而更长)上述定值整定为ABB公司提供,应该没有错误,望各位不吝赐教

我厂18000kW同步电机采用ABB REF 542plus保护装置,现有问题如下希望各位同行指教,一,额定绝缘等级/额定温升为F/B,为什么电机运行允许温度整定值为115℃而非B级的130℃? 二,电动机启动状态(I>2Ie)的温升时间常数大于电动机正常运行(2Ie>I>0.1Ie)时加热时间常数(个人认为电动机启动状态的温升时间常数应小于电动机正常运行时加热时间常数,如按上述说法电流越大跳闸时间反而更长)上述定值整定为ABB公司提供,应该没有错误,望各位不吝赐教
免费打赏
g3pt6n
2009年07月14日 00:22:19
2楼
abb的给你算的定值,你花了多少钱。这可是收费才给算的。要不要设计院干啥呢。abb的可以帮你算,但现场只负责将定值输入。
回复
zouhuijie
2009年07月14日 13:06:00
3楼
115应该是F级的温升吧?130 是B级的温度上限吧,算上了40度的环境温度的。
我们没用过过热载保护(我们也有18000kw的电机ABB成套的),我个人认为要用热过载保护,最好用外接PT100,或热电偶直接测量绕组温度比较准确的方式。通过计算电流积分的热过载好像不准,或者需要很高的整定水平。因为,不仅要考虑发热量(电流大小,时间,对应曲线,电机参数等),还要考虑散热(冷却方式,电机体积,转速,环境温度等)。比方说,相同的电流和时间,在冬天和夏天对电机造成的影响不会是一样的。我在这方面没有整定和运行经验,不知道说的对不?以前试用过西门子变频器的热过载功能,不准得离谱,呵呵,可能是水平不够,就没敢再用了。
楼上的高手啊!
回复
pmdg737
2009年07月14日 19:57:55
4楼

你是厦门ABB的技术人员?向你们要的资料还没发给我呢