有个供电方案是这样的有两个变压器 800KVA和315KVA出线有9个回路一般运行时 800KVA的给1、2、3、4、5、7、9回路315KVA 给 6、8 回路当800KVA失电时 315应给 6、7、8、9供电当315KVA失电时 800应给所有的回路供电此方案如何做谢谢!

有个供电方案是这样的
有两个变压器 800KVA和315KVA出线有9个回路
一般运行时 800KVA的给1、2、3、4、5、7、9回路
315KVA 给 6、8 回路
当800KVA失电时 315应给 6、7、8、9供电
当315KVA失电时 800应给所有的回路供电
此方案如何做
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年07月13日 17:34:45
2楼
7、9装STA加母联。
回复
qianshanwanshuis
2009年07月14日 11:23:01
3楼
STA是双电源吗?
可不可以不加母联直接给7.9 6.8 都加装双电源
回复
qianshanwanshuis
2009年07月15日 09:37:24
4楼
这样做如何