求教熔断器熔断原因
taji0246
taji0246 Lv.2
2005年05月26日 11:12:14
只看楼主

电容补偿柜采用自动补偿(静态补偿),由于有设备比较频繁启动,单组电容投切间隔约为1分钟,运行了1个月左右,每周都有1-2只熔断器熔断;低压端电压偏高,约为410V(上级10KV电网偏高造成,还没有调整变压器端子)。  请问熔断器经常熔断是设置有问题,还是电压高的关系,或者是其它原因,请有经验的兄弟帮忙!

电容补偿柜采用自动补偿(静态补偿),由于有设备比较频繁启动,单组电容投切间隔约为1分钟,运行了1个月左右,每周都有1-2只熔断器熔断;低压端电压偏高,约为410V(上级10KV电网偏高造成,还没有调整变压器端子)。
  请问熔断器经常熔断是设置有问题,还是电压高的关系,或者是其它原因,请有经验的兄弟帮忙!
fitman
2005年05月26日 11:25:13
2楼
"电容补偿柜采用自动补偿(静态补偿)"?自动补偿就是动态补偿,而手动的才是静态补偿。而采用新型可控硅控制补偿装置的叫“静止补偿装置”,这是相对于传统使用接触器或断路器投切的产品,不要搞乱了。
不知楼主是用那种补偿方式?
回复
天边一只雁
2005年05月26日 12:37:41
3楼
反对二楼的说法:
动态补偿和静态补偿并不是你所说的哪样。动态补偿就是以电力晶闸管进行控制。其投入电容线性相对比较顺滑。静态补偿就是一级一级的投上去,意思就是说投入的电容量呈一定的阶梯变化。
回复
天边一只雁
2005年05月26日 12:39:38
4楼
个人估计,你的熔断器出现烧毁应同电压的关系不大,倒是同电流有关系。也许是你选择熔断器的额定电流不对吧。
回复
changshangxjz
2005年05月26日 12:41:07
5楼
熔断器经常熔断不是是设置有问题,估计你用设备有偕波源
回复
byecar
2005年05月26日 14:03:27
6楼

同意,检查你的负荷中是否有整流设备、焊机等谐波源,如果有的话最好加滤波电抗器。并且电容的耐压等级要选大一级如415V。
回复
fitman
2005年05月26日 14:47:19
7楼
多谢chen088304朋友的提醒。我在二楼对动态、静态、静止补偿的定义是有问题的。在这里我要作出一些说明,希望对大家有些帮助。
因为看了chen088304朋友的发言,我查阅了相关的标准(人类的记忆总是不可靠的),结果只找到了静态补偿的定义(希望有朋友可找出动态补偿的国标定义)。按GB/T15576-1995,静态补偿(static compensation):根据指令,按一定的步长或其倍数对连续无功负荷进行的补偿。从这个定义中可看到,静态补偿是指有级调节的补偿,而对指令的响应时间及控制方式并没有要求。为此我查看了很多生产动态补偿装置的产品说明,他们对动态补偿的定义是用补偿的响应时间为基准的(实际上是看用接触器或是可控硅作投切)。但从国标的定义,这类型由可控硅控制、可快速响应的无功补偿装置因为是有级调节,所以全部都是静态补偿装置,这到底是厂家欺骗大家还是国标中定义有问题,值得大家思考。
按国标定义。非静态补偿装置(或者说动态补偿)的只有调相机、SVC和有源补偿装置这几类了,其它是只能算静态补偿装置。
回复
fitman
2005年05月26日 14:51:48
8楼
象楼主设备的投切间隔,除非用质量很可靠的可控硅作投切,否则不要说熔断器,电容器亦命不久以。
回复
chengyongkft
2005年05月26日 18:30:47
9楼
不用熔断器.用断路器代替
回复
tsf10127
2007年07月18日 08:56:47
10楼
电容补偿的保护可以用断路器来保护吗?以前做的 都是用熔断器来保护
回复
lwhnet
2007年08月24日 11:00:35
11楼
不能
回复

相关推荐

APP内打开