前室不送风什么时候用
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2009年07月11日 21:30:12
只看楼主

建筑高度为49 m的高级旅馆,每层合用前室可开启外窗面积2.5 m2,防烟楼梯间无外窗。应采取的防排烟措施为( )。A、可以通过合用前室自然排烟,烟就不会进入楼梯间B、防烟楼梯间加压送风,合用前室自然排烟C、防烟楼梯间和合用前室分别加压送风D、按照“前室不送风”的计算条件,确定防烟楼梯间加压送风量答案要点:高层高级旅馆虽属于一类公共建筑,但其高度未超过50 m,根据《高规》第8.2.1条,可以采用自然排烟方式。又根据8.2.2.1条,合用前室可开启外窗面积应不小于3 m2,由于可开启外窗面积不够,仍需要采用机械加压防烟。标准答案:C

建筑高度为49 m的高级旅馆,每层合用前室可开启外窗面积2.5 m2,防烟楼梯间无外窗。应采取的防排烟措施为( )。A、可以通过合用前室自然排烟,烟就不会进入楼梯间
B、防烟楼梯间加压送风,合用前室自然排烟
C、防烟楼梯间和合用前室分别加压送风
D、按照“前室不送风”的计算条件,确定防烟楼梯间加压送风量
答案要点:高层高级旅馆虽属于一类公共建筑,但其高度未超过50 m,根据《高规》第8.2.1条,可以采用自然排烟方式。又根据8.2.2.1条,合用前室可开启外窗面积应不小于3 m2,由于可开启外窗面积不够,仍需要采用机械加压防烟。标准答案:C

我的疑问:前室不送风什么时候用?
painer
2009年07月13日 10:08:26
2楼
8.3.2第一个表,防烟楼梯间(前室不送风),应该是前室满足自然排烟,防烟楼梯间加压送风的情况吧。
回复
swt_217
2009年07月13日 14:17:41
3楼
8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。这种应该也算吧
回复
gaibincrazy
2010年10月14日 21:24:57
4楼
不错的问题啊
回复
liuxiaoyan0302
2010年12月18日 14:41:33
5楼
防烟楼梯间如果自然排,前室要加压送风;防烟楼梯间如果加压送风,前室可依靠渗透风量达到防烟效果
回复
zlanzhang
2010年12月20日 11:19:31
6楼
防烟楼梯间及其前室均不满足自然排烟的要求时,可以只给楼梯间加压送风,前室可以不送风
回复
zs1011
2010年12月22日 16:15:54
7楼
学习中,支持这贴
回复