关于商务式大厦综合布线的问题
ljxiong_2
ljxiong_2 Lv.2
2005年05月26日 09:58:26
只看楼主

工程概况:杭州市的某一幢大厦,分为主楼和附楼;主楼高27层,每层有十个办公房间,弱电井道在中心部位,十个办公间环绕弱电井道.附楼高7层,每层有十二间办公室,两边各六间,中间为走道.甲方要求建立完善的六类网络通信系统,并且采用智能布线箱的形式.本人在每个办室放了一智能箱,在具体点位布置人,经理叫我采用"1个数据7个语音"的方式!主干采用6芯多模光纤,语音采用25对HYA,在主楼采用了每三层放置一个42U机柜,附楼每二层放置一个42U机柜!机房放在主楼一层!问:

工程概况:杭州市的某一幢大厦,分为主楼和附楼;主楼高27层,每层有十个办公房间,弱电井道在中心部位,十个办公间环绕弱电井道.附楼高7层,每层有十二间办公室,两边各六间,中间为走道.甲方要求建立完善的六类网络通信系统,并且采用智能布线箱的形式.本人在每个办室放了一智能箱,在具体点位布置人,经理叫我采用"1个数据7个语音"的方式!主干采用6芯多模光纤,语音采用25对HYA,在主楼采用了每三层放置一个42U机柜,附楼每二层放置一个42U机柜!机房放在主楼一层!问:
一.在下的机房放置可否正确!
二.用24口或48口配线架时到底需不需要配置理线器.如果不配置行吗?理线器是否只起到理线的作用!
三.主楼和附楼的井道可能是结构设计时的差错,相互独立,不能连通(附楼的井道,在一层的时候就到底了,附楼地下室中同轴位置并无井道,但现在地下室已经竣工),现在我想让主楼和附楼相互通讯,是否可以采用预埋管路,穿光缆和主楼通讯?
四.机柜内应该要留多少的空间,一般42U的机柜可以管理多少个数据+语音点.
五.(这个另一个工程上的问题)一个大开间办公室,约300平方米,采用屏风式的办公位置,问此时的布线该如何布?甲方说不采用地插的形式,从桥架上沿墙走,总感觉墙里面的管线太多了!
麻烦请eman大人帮我解决一下,感激不尽!
拜谢!
ljxiong_2
2005年05月26日 10:04:32
2楼
对了!如果eman大人看见此贴可否告诉在下,你的群号.我对你的知识水平非常的惊讶!你是如何学到如此多的知识,可否赐教一二.最近我看了你颇多的回贴,每次都是锋芒毕露,却又一针见血,佩服之极.看了你三天的文章,觉的比我们经理教了我六个月的还要多.呵呵!真的很想交你这个朋友!
回复
suncq513107
2005年05月26日 10:49:13
3楼
你对他的佩服如滔滔江水,连绵不绝。如黄河泛滥,一发不可收拾!。。。。。。。。。。
回复
suncq513107
2005年05月26日 11:06:04
4楼
我先来帮你回答下!
1、可以
2、可以!是!
3、不明白你说的
4、42U的机柜表示机柜的高度!
5、别人都定了,你还说什么?墙里面的管线太多了!什么墙也没有问题。不管是砖还是轻钢龙骨!
个人意见!欢迎指导!
回复
ljxiong_2
2005年05月26日 11:56:32
5楼
以下是引用suncq513107在2005-05-26 11:06:04发表的内容:

我先来帮你回答下!1、可以2、可以!是!3、不明白你说的4、42U的机柜表示机柜的高度!5、别人都定了,你还说什么?墙里面的管线太多了!什么墙也没有问题。不管是砖还是轻钢龙骨!个人意见!欢迎指导!
第五条:300平方的啊!我估计好像有60多人!造墙的可以解决,沿墙的信息点有可以用!但中间的办公位呢!~~~如何连接过来?
别人定是定了!但是施工方是我们,我们向甲方提意见的时候,他们听都听不进!说看我们自己的意思!关键是中心几个办公位置该如何布线!
回复
suncq513107
2005年05月26日 12:09:03
6楼
关键是中心几个办公位置该如何布线!
你不用地插座?那你说怎么布线?要不在中心做立根柱子?或者做无线?
还有弱电的不要地插座那么强电他又是怎么解决的啊!?难道强电也不要地插座?
这个就是你要去给业主协调的了!
回复
han2003
2005年05月26日 20:42:27
7楼
如果没有强电插座,你布置了弱电插座又有何用?
回复
eman
2005年05月27日 08:45:55
8楼
对4楼正确的回答我就不重复了,补充说一下,你1里说“在下的机房放置可否正确”我重复看了你的帖子压根没看你提到机房的问题啊?你不是一直在说井道么。第四点里说42U里能装多少语音和数据点,这个很难回答。42U是一个高度单位,然后48口的模块配线架占2U,24口的占1U,交换机同理。有多少口数据点就要配多少点的楼层交换机。语音配线架一般100对的为1U,300对的为10U左右。如果你要把语音也通过模块式配线架出线的话还要再加配模块式配线架。还有理线架的高度,以及光配线架。一般井内放42U怎么都够了,再不够就不合理了应该考虑再分散一些太集中了。

关于理线架是必须配的,而且应该48个点就配1个。也就是说2个24口配一个,1个48口配一个这样比较合理。不配置的话你想想2U就高度(1U=4.45CM)要出48根4对双绞线不理顺的话机柜里不是跟蜘蛛网一般太乱了。

关于你最后一点大开间的办公室可以考虑直接放CP点的方式。也就是直接从FD拉数据语音均拉大对数电缆到CP点,在一个合适的位置做一个墙柜(CP)然后装配线架。日后装修直接从CP点出线。这样比较方便,其实不用走桥架。日后装修可以直接走木地板下面。然后在需要的地方管子上翻到家具的位置直接做面板不需要做地插的。也就是说你可以不管后面的具体点位直接做个转接点就拉倒,后面二次装修的时候由装修的做就行了。你现在也不可能确定人数不可能拉到位的。还有规范规定转接点到FD之间的距离要大于10米还是15米不记得了你翻一下规范,如果在这个距离之内或开间真的比较大可建议直接做楼层交换,直接从BD处拉光缆到大开间的机柜或墙柜里。日后业主自己装交换机爱拉多少拉多少这样比较方便和灵活。具体你自己灵活应用。
回复
ljxiong_2
2005年05月30日 11:57:00
9楼
呵呵!谢谢!长见识了!哪次投标很怪!PDS这块业主压根就没包括在招标书范围!小道消息说,业主想省下这部分的钱(因为网通和电信都有这方面的业务,属于免费安装管线).后来业主就打电话过来叫我们给出个PDS方案,可是原来的施工图纸上也没有网络机房啊!~所以我们经理就让我自己隔一个房间出来,在隔房间的时候我就迷糊了!我不知道该放在几层好!所以想听听大家的意见。
回复
che_wei1314
2005年05月30日 14:32:22
10楼
我也是,真的很佩服eman,我是从来没有做过弱电,被赶鸭子上架接了一个楼,很是迷茫,还要多来这里看看eman的帖子啊。
回复
szlinkyj
2005年06月09日 15:13:43
11楼
理线器是一定要用的。否则做好的工程不好看。
如果是用AVAYA的pm-2150-24的话,它是带理线架的。另外在最好也考虑一下网络设备使用的理线架
每个机柜到底可以做多少个点,取决于你的配线架的大小,一般每2u/24口。另按1:1配置网络设备的安装位置。最后还要留2u做光设备的位置
回复