图纸简介: 围墙大样图 附件名:2010221265041851653.zip 文件大小:6928K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
围墙大样图
附件名:2010221265041851653.zip
文件大小:6928K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
“单母双路 不一个变电站 供电 10kv 好像用电协议上写着高压10kv 一路停电合联络 必须电话给调度”,这“合联络”是低压还是高压?应该是高压。
“必须给调度电话”是调度许可设备,不是调度设备?
“单位又要求不能停电超过1分(钟)”,把BZT由手动改成自动好了(当然需要取得调度同意)。
“另一条线路在变电站上的保护 会不会不通过调度倒过去会跳闸?”会不会因你的负载倒到这条线路,使这条线路跳闸?不会的。
“写规程不能写到高压吧?”谁管理的设备谁写规程,你有高压设备你就要写高压的规程。
回复
3楼
这“合联络”是低压还是高压?应该是高压。
高亚
“必须给调度电话”是调度许可设备,不是调度设备?
我们单位自己的 设备用不用联系调度
把BZT由手动改成自动好了
高低压 都没有设计bzt 是否合理》?
回复
4楼
不是没有设计BZT,你已是二路电源,互为备用了,把二次线接成自动就可以了。
“单位自己的 设备用不用联系调度”就是调度许可设备,需要动(开关操作)之前,先打电话联系调度,调度同意后,可以自己操作,不用调度发命令。
调度设备是有操作前向调度申请,到操作必须由调度发命令后才能按调度命令操作。
高、低压BZT都可以做自动的,当然,目前看来,做一个自动的就可以,二个(高低压)都做更好。
回复
5楼
关键是 安装公司说 高压供电局 不让备自投 ,所以没设计bzt? 供电局有没有这样的规定?
回复
6楼
调度是具有法律权威的机构
不挺指令会被追究各种责任
罚款是不可避免的
回复
7楼
围墙施工需要很多概念性的方案,多谢提供充足的东西来给我灵感
回复