不遵守电力调度的命令会怎么样?
driver888
driver888 Lv.2
2009年07月11日 09:48:01
只看楼主

图纸简介: 围墙大样图 附件名:2010221265041851653.zip 文件大小:6928K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

围墙大样图



附件名:2010221265041851653.zip

文件大小:6928K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lingxuct
2009年07月11日 15:02:58
2楼
“单母双路 不一个变电站 供电 10kv 好像用电协议上写着高压10kv 一路停电合联络 必须电话给调度”,这“合联络”是低压还是高压?应该是高压。
“必须给调度电话”是调度许可设备,不是调度设备?
“单位又要求不能停电超过1分(钟)”,把BZT由手动改成自动好了(当然需要取得调度同意)。
“另一条线路在变电站上的保护 会不会不通过调度倒过去会跳闸?”会不会因你的负载倒到这条线路,使这条线路跳闸?不会的。
“写规程不能写到高压吧?”谁管理的设备谁写规程,你有高压设备你就要写高压的规程。
回复
driver888
2009年07月11日 19:16:17
3楼
这“合联络”是低压还是高压?应该是高压。
高亚
“必须给调度电话”是调度许可设备,不是调度设备?
我们单位自己的 设备用不用联系调度
把BZT由手动改成自动好了
高低压 都没有设计bzt 是否合理》?
回复
lingxuct
2009年07月12日 04:42:11
4楼
不是没有设计BZT,你已是二路电源,互为备用了,把二次线接成自动就可以了。

“单位自己的 设备用不用联系调度”就是调度许可设备,需要动(开关操作)之前,先打电话联系调度,调度同意后,可以自己操作,不用调度发命令。
调度设备是有操作前向调度申请,到操作必须由调度发命令后才能按调度命令操作。
高、低压BZT都可以做自动的,当然,目前看来,做一个自动的就可以,二个(高低压)都做更好。
回复
driver888
2009年07月12日 07:48:22
5楼
关键是 安装公司说 高压供电局 不让备自投 ,所以没设计bzt? 供电局有没有这样的规定?
回复
caonim
2009年07月12日 11:57:28
6楼
调度是具有法律权威的机构
不挺指令会被追究各种责任
罚款是不可避免的
回复