空气间层热阻
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2009年07月11日 08:53:42
只看楼主

某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为: a) 30 mm厚混凝土板,导热系数1.28 W/(m·K);b) 200 mm厚通风架空层,封闭空气间层热阻值自上而下为0.20 (m2·K)/W,自下而上为0.17 (m2·K)/W; c) 最薄30 mm厚水泥砂浆找平层和找坡层,导热系数0.93 W/(m·K);d) 100 mm厚挤塑聚苯板,导热系数0.03 W/(m·K);

某公共建筑屋顶的主要构造层做法(自上而下)为:

a) 30 mm厚混凝土板,导热系数1.28 W/(m·K);

b) 200 mm厚通风架空层,封闭空气间层热阻值自上而下为0.20 (m2·K)/W,自下而上为0.17 (m2·K)/W;

c) 最薄30 mm厚水泥砂浆找平层和找坡层,导热系数0.93 W/(m·K);

d) 100 mm厚挤塑聚苯板,导热系数0.03 W/(m·K);

e) 150 mm厚钢筋混凝土屋面板,导热系数1.28 W/(m·K)。

并已知:内表面换热系数8.7 W/(m2·K),外表面换热系数23 W/(m2·K),通风空气层内表面换热系数12 W/(m2·K),保温材料导热系数的修正系数α =1.15。计算冬季传热系数得到的值是( )。
A、0.26~0.28 W/(m2·K)
B、 0.29~0.32 W/(m2·K)
C、 0.33~0.35 W/(m2·K)
D、 0.36~0.37 W/(m2·K)
标准答案:B

我的看法:《民用建筑热工设计规范》附录二之(一)-5-(2)。不计算空气间层热阻.最上取的是空气层的导系数12,这个不是很明白,是否有据可查.
免费打赏
真阳光
2019年08月09日 15:36:27
2楼


93版民用热工规范附录一中相关规定


回复