自动喷水灭火湿式系统报警阀组
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2009年07月11日 08:49:17
只看楼主

某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。

某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )
A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只
B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加
C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限
D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内
答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。
标准答案:BCD

小弟不甚明白,
哪位高手能给出解释?
免费打赏
08g0at
2009年07月11日 18:08:24
2楼
规范6.2.3条,“当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数”,而不是题中的喷头数叠加,所以B不正确;
规范6.2.4条,“每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m”,50m相当于3m层高的建筑16层,所以报警阀组控制的层数是有限,不是无限,也要分区的,因此C不正确;
规范6.2.6条,"报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设排水设施。”设在消防泵房存在一个防冻问题,如果环境温度低于4℃,那就要是干式报警系统或者预作用系统了,所以D也有毛病
回复
bingyu0605
2009年07月11日 18:20:50
3楼
楼上高手啊:call: :call: :call:
感谢啊!
回复
maggie_dawn
2010年01月18日 16:20:22
4楼
学习了。谢谢
回复
nestle123
2010年02月05日 09:44:52
5楼
谢谢楼主了
没有土木币了,出去赚钱吧
回复
gaisidesiba
2011年01月15日 13:34:12
6楼
呵呵,楼上解释很详细
回复
a121014
2012年02月20日 11:28:55
7楼
学习了










舒美捷
回复

相关推荐

APP内打开