小高层条基的问题
denny864
denny864 Lv.4
2009年07月10日 16:10:17
只看楼主

正在做一个11+1的小高层住宅,不做地下室,剪力墙结构,基础采用墙下条基(地基较好,承载力230KN)。由于建筑平面不规则,造价等问题,剪力墙布置不均匀,南面较北面稀少。造成了布置基础梁的时候,南边的基础梁比较大,而且为了尽量满足地基反力的分布均匀,采用的翼缘宽度也比北面大。用PKPM的弹性地基梁计算结果来看,南边的地基梁反力比北面大,于是产生了一下几个问题:1.是否能一味加大跨度大处的基础梁高和翼缘宽度,用于调整地基反力的均匀?

正在做一个11+1的小高层住宅,不做地下室,剪力墙结构,基础采用墙下条基(地基较好,承载力230KN)。
由于建筑平面不规则,造价等问题,剪力墙布置不均匀,南面较北面稀少。造成了布置基础梁的时候,南边的基础梁比较大,而且为了尽量满足地基反力的分布均匀,采用的翼缘宽度也比北面大。
用PKPM的弹性地基梁计算结果来看,南边的地基梁反力比北面大,于是产生了一下几个问题:
1.是否能一味加大跨度大处的基础梁高和翼缘宽度,用于调整地基反力的均匀?
2.从荷载的总体情况看,承载力刚好满足基地反力,这样势必造成北面的承载力富裕,南边的承载力不够,从而造成不均匀沉降,通过基础梁的调节是否能形成一个整体受力和变形的基础,减少局部的沉降?
3.在一本参考书上看到一条说,翼板宽度不宜大于肋梁宽度的4倍,规范上没有说到,是否是经验参考,有何依据?

这种基础我做的比较少,经验不足,请有经验的同行不吝指教。

[ 本帖最后由 denny864 于 2009-7-11 10:10 编辑 ]
免费打赏
fanbaozhou163
2009年07月11日 08:07:06
2楼
可以加大跨度大处的基础梁高,宽度没必要了,满足计算就可。减少局部的沉降可以进行计算沉降及概念设计。
回复
mayunjun
2009年07月13日 10:23:53
3楼
采用天然地基建筑不均匀沉降应该是首要控制要素,在满足地基承载能力情况下,应该尽量降低不均匀沉降差。翼板宽度不宜过大,否则基础梁翼板刚度不足,且出挑一般受力分析较为复杂,也会造成实际工作状态与计算误差太大,因此基础梁出挑翼板宽度应该进行控制。
回复
jianzhuxiehui
2009年09月28日 16:03:20
4楼
顺便问一下,小高层或者多层的剪力墙条基计算的时候,选用什么刚度?
按弹性地基梁?或者按上部为刚性?或者按SATWE刚度?
回复
cloxq
2009年10月07日 12:18:17
5楼
也遇到类似的问题,望高手出来指导下
回复
jianzhuxiehui
2009年10月13日 00:44:12
6楼
过完节了,我来顶 回来
回复
jianzhuxiehui
2009年11月03日 22:08:38
7楼
没人指点啊?再顶一个,高手解说一下。
回复
ilikemeat
2010年04月14日 19:13:55
8楼
正在研究这个问题
回复
napoleonlee
2010年04月14日 20:27:45
9楼
还没有做个剪力墙条基基础 等待大师的解答
回复

相关推荐

APP内打开