准备做一个三层综合楼的防雷,算了一下预计雷击次数为N = 0.0549次/a,按照规范不属于第三类防雷建筑物,这种情况下还用做防雷吗?大家平时做这种10几米高的建筑物都做防雷吗
准备做一个三层综合楼的防雷,算了一下预计雷击次数为N = 0.0549次/a,按照规范不属于第三类防雷建筑物,这种情况下还用做防雷吗?
大家平时做这种10几米高的建筑物都做防雷吗
2楼
看其周围的情况 要是周围有高层建筑就不需做防雷 要是周围都是低矮的建筑 数它高的话就做防雷
回复
3楼
防雷这东西还是保守点好,建议参考二楼的回答。
也可以和甲方商量一下,人家要求做就做。
回复
4楼
按照规范可以不做,希望考虑到复杂的电磁环境下要设计到等电位、雷电波侵入等问题。
回复
5楼
综合楼业主一般做员工宿舍或办公楼使用,考虑人员安全,建议还是保守点做防雷保护,成本又不高多少。
回复
6楼
还是做了好,天有不测风云嘛
回复
7楼
综合楼还是做的好,因为这种建筑物不好界定它在“部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物”之外。
回复
8楼
一般通行的做法是按三类做上吧。可是实际上我觉得没必要。
回复
9楼
首先要说,不管做不做避雷带,也一定要做好接地。其次,一般情况下除了很小的建筑(比如门卫什么的),都按三类防雷考虑,我记得是某本手册上提到过,有据可查。
回复
10楼