这个结构应该怎样做?
xianfa188
xianfa188 Lv.3
2009年07月10日 10:59:19
只看楼主

本人新干一个十一层的框剪异型柱小高层,无地下室,层高都是2.9m,室内外高差0.3m,桩基础底在-2.3m处,即承台顶面在-0.9处,根据规范地梁顶面应设在-0.9m处,即与承台顶一平,我要问的是,这时一层的计算高度应取多大?是2.9+0.9=3.8m吗?如果那样和二层的钢度比相差太大,满足不了抗震要求,加厚剪力墙也收效不大。我想在0.00处加设一道梁,但设完后该梁底与地梁顶几乎连在一起,在实际中很费材料,

本人新干一个十一层的框剪异型柱小高层,无地下室,层高都是2.9m,室内外高差0.3m,桩基础底在-2.3m处,即承台顶面在-0.9处,根据规范地梁顶面应设在-0.9m处,即与承台顶一平,
我要问的是,这时一层的计算高度应取多大?是2.9+0.9=3.8m吗?如果那样和二层的钢度比相差太大,满足不了抗震要求,加厚剪力墙也收效不大。
我想在0.00处加设一道梁,但设完后该梁底与地梁顶几乎连在一起,在实际中很费材料,
不知各位有什么好的办法?
免费打赏
fanbaozhou163
2009年07月10日 11:35:50
2楼
是2.9+0.9=3.8m
回复
guozfh
2009年07月11日 19:27:48
3楼
1.计算高度应取2.9+0.9=3.8m是对的。
2.和二层的刚度比相差太大,,加厚剪力墙当然收效不大,把底层剪力墙加长收效大。
3.正负0.00处加设一道梁,但设完后该梁底与地梁顶几乎连在一起,在实际中很费材料。——这样做不只是费材料,而且会形成短柱,那是相当的危险。即便形不成短柱,在正负0.00处加设一道梁改变楼层计算高度也是不正确的。
题外话:我看到你的桩基础底在-2.3m处,如果杂填土不是很厚,地基土较均匀,可考虑做筏板基础,自己比较下,看哪个更经济。
回复
xianfa188
2009年07月12日 11:54:21
4楼
楼上的兄弟说的对,但如果把一层墙加长,二层再减下去,是否和高层规范框剪规定不符?即和剪力墙宜贯通建筑全高,避免突变相矛盾呢?
回复
denny864
2009年07月13日 09:34:10
5楼
这个问题现在在没有地下室的小高层中非常普遍,计算高度是3.8米没有问题,即使正负0.000米处做了一层梁,没有板的情况下仍然不能作为支座减少计算长度、正负0.000以下的剪力墙加厚是必要的,首先还有个加大二a类环境下保护层厚度的问题。建议在做正负0.000的时候做一层刚性地坪,适量配钢筋,类似于于板的概念。
这个问题我觉得就是概念设计的东西了,理论怎么都可以说过去。
回复