800KVA 干变应该设什么保护
guilinddb
Lv.5
2009年07月09日 16:52:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题????800KVA 干变应该设什么保护??
如题????800KVA 干变应该设什么保护??
免费打赏
raincheck1997
2010年09月08日 08:27:19
12楼
非电量监视保护不可少,该报警的要报警,该跳闸的要跳闸
回复
rmrmrm
2010年09月08日 09:00:53
13楼
变压器温度信号可通过分励脱扣断开高压负荷开关或低压主开关
回复
一朵花开了
2010年09月13日 16:26:08
14楼
学习了学习了
回复