800KVA 干变应该设什么保护
guilinddb
guilinddb Lv.5
2009年07月09日 16:52:57
只看楼主

如题????800KVA 干变应该设什么保护??

如题????800KVA 干变应该设什么保护??
免费打赏
lingxuct
2009年07月11日 04:17:49
2楼
低压侧用1600A框架式断路器,设电流 瞬 动 保护、短延时、长延时电流保护,根据 需要 设失压保护;
高压侧电量保护:电流速断、过流、零序(高压接地保护和低压单相短路保护二个)保护;
高压侧非电量保护:温度
回复
信马由缰
2009年07月11日 15:45:16
3楼
一般情况下
低压侧:使用框架式断路器设短路瞬懂、短路短延时、过流长延时。
高压侧:使用负荷开关+熔断器组合电器的短路、过流保护。
非电量的超高温保护
回复
woniu888
2009年07月13日 14:29:19
4楼

:victory: 正解!
回复
luran9718
2009年07月13日 15:44:51
5楼
2楼说得比较全面哈!
我就没有撒子补充的了哈!
:lol :lol :lol
回复
thomashan
2009年07月14日 15:05:19
6楼
学习了,谢谢
回复
baosqq
2010年09月07日 10:09:38
7楼


高压侧:使用负荷开关+熔断器组合电器的短路、过流保护。如何实现超温保护?
回复
shuihen001
2010年09月07日 11:04:13
8楼
学习了 大家说的很详细了哦
回复
y8329659
2010年09月07日 14:58:45
9楼
学习了。。。
回复
mengming888
2010年09月07日 22:57:03
10楼
学习了。。。:lol
回复
gsy1929
2010年09月07日 23:20:07
11楼
学习了 大家说的很详细了哦
回复

相关推荐

APP内打开