水环热泵与水源热泵的问题
songboc
songboc Lv.3
2009年07月09日 14:37:46
来自于热泵工程
只看楼主

水环热泵和水源热泵的冷热源都可以是地表水,当某个地方的地表水在冬季可以满足采用水源热泵时(比如水温为10度),若采用水环热泵,则需要安装锅炉么。是不是采用水环热泵都需要安装锅炉和冷却塔呢?谢谢!!

水环热泵和水源热泵的冷热源都可以是地表水,当某个地方的地表水在冬季可以满足采用水源热泵时(比如水温为10度),若采用水环热泵,则需要安装锅炉么。是不是采用水环热泵都需要安装锅炉和冷却塔呢?谢谢!!
免费打赏
songboc
2009年07月09日 15:32:49
2楼
水环热泵的源水是来自于哪呢??
回复
youlf
2009年07月12日 21:45:22
3楼
先搞清楚原理再说吧!水环热泵是利用内区的热量来加热外区啊。
是一个热量转移的过程,和水源热泵不是一回事的。
回复
lious321
2009年07月26日 10:23:30
4楼
水环一般才有地表水来换热,水源热泵一般可以采用地下水来换热,原理基本一样。
回复
wyh8748
2009年08月26日 15:48:16
5楼
水环热泵 是水-空气交换 用的是常温水 无冷冻水系统 只要水源冬季温度能保证不低于10度 夏季温度不高于32度 就完全不用辅助热源和冷却塔
水源热泵 是水-水交换 只要能满足机组进水温度要求就不用辅助设备了
回复
vk3001h
2009年08月31日 16:41:20
6楼

你没有搞清楚水环系统的工作原理。水环系统的水路是闭式系统,冬季水温能否保证高于10度、夏季水温能否保证低于32度取决于建筑物内外区冷热负荷能否平衡。如果无法平衡,则需要冷热源。具体来说,由于内外区夏季均要供冷,不存在内外区互补的可能,所以冷源是必须的。冬季如果内区冷负荷可以与外区热负荷平衡,则可以取消热源。如果内区冷负荷小于外区热负荷,则需要锅炉。
回复
gonggao
2009年09月24日 15:31:28
7楼
对于内区及外区的热平衡问题,我不是太专业,但总的来说水环热泵在华南地区基本只需要冷却塔,不需要辅助热源,因为华南地区冬季一般不需要采暖。而在华中、华北地区则基本都需要冷却塔和辅助热源。
我的概念里水环热泵的热源就是自来水,而水源则包括井水、江河及湖泊水等,地源则是埋管类型,一般情况下,华中和华北地区的冬季水温都低于水环热泵的工作要求,所以一般都需要加上锅炉或者其他辅助热源。
回复
huangpeng_6666
2009年10月05日 16:20:27
8楼
一定要注意水环热泵的适用条件:
一、较大的建筑内区且冬季也需要制冷;
二、建筑内区和外区的建筑面积的比例;
三、建筑对噪音的要求等级,也是个很重要的限制条件;
:handshake