请教热回收新风机组装置问题?
brightboy116271
2009年07月09日 10:37:44
来自于中央空调
只看楼主

如果新风机组采用热回收式新风机组,回风(排风)是不是每个房间都要设排风口,这样吊顶岂不是很低?

如果新风机组采用热回收式新风机组,回风(排风)是不是每个房间都要设排风口,这样吊顶岂不是很低?
免费打赏
zgh65
2009年07月09日 10:54:50
2楼
原则上应该设置排风口并汇集起来进行热交换,否则怎么回收?
回复
brightboy116271
2009年07月09日 12:00:45
3楼
但这样会把楼层压的很低,不知道有没有那位前辈在实际工程中处理过此类问题
回复
blackeye
2009年07月09日 14:31:23
4楼
既然你用了新风换气机,那就是要排风的嘛,不然你干嘛不用普通的新风机呢。一种办法是支管都用软管,走到梁里面去,争取不影响吊顶高度。不过吊顶要是实在很难处理的话,建议你的排风管就不进房间了,排风口设在走道上,可以设在靠近开水间、吸烟区的位置。

一般小办公楼做新风换气机只是为了应付节能审查,其实热回收根本体现不出多大作用,一般办公室不排风也没关系,因为通常禁烟的话,室内空气并不污浊。
回复
brightboy116271
2009年08月02日 10:13:06
5楼

您的意思是在走道两侧的墙上面开条缝型风口?
回复
blackeye
2009年08月02日 11:23:05
6楼
不是在走道侧墙上开风口,是指排风口设置在走道的吊顶顶棚上。