(虚心请教)FM到底要我们安装什么呢?
david_521
david_521 Lv.2
2009年07月09日 09:26:38
只看楼主

审核报告中有一句:Install flushing connection at the end of each aboveground sprinkler crossmain pipe.到底是要安装什么东西呢?这个flushing connection是什么?装在哪里?怎么装?虚心请教大家。谢谢!

审核报告中有一句:
Install flushing connection at the end of each aboveground sprinkler crossmain pipe.

到底是要安装什么东西呢?这个flushing connection是什么?装在哪里?怎么装?

虚心请教大家。谢谢!
免费打赏
david_521
2009年07月10日 11:24:53
2楼
是末端排水装置吗? 有人这么说。
回复
zcf0311
2009年07月14日 11:47:16
3楼
还是英文的?你们那审图中心怎么用英文?
回复
dintw
2009年07月14日 13:16:36
4楼
就是排水装置,crossmain 就是指喷淋供水主管。
回复
david_521
2009年07月16日 12:09:48
5楼
(虚心请教)FM到底要我们安装什么呢?
回复
dintw
2009年07月16日 20:41:50
6楼
NFPA要求室外埋地消防管道也要设冲洗管,加个阀门和法兰盲板或管堵就可以了。
回复

相关推荐