小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
12楼
北京地区小区供电系数一般取0.3,各区供电局都是这样核的.
回复
13楼
如果你两台变压器是并联运行可以这样算负荷,假若你两台变压器单独运行,那你选的同时使用系数要选大点才行啊.
回复
14楼
一台800的就足够用了。
回复
15楼
系数太高了。0.2~0.2就行了,2x800足够了!
回复
16楼
两台800kvA够用,实际使用大多时间是一用一备。
回复
17楼
建议2台800kva的
单纯是住宅的话一台是够了
但是考虑得远些的话还是2台
回复
18楼
每户按6KW,.考虑0.3的系数,同时要考虑电梯用电,2*800可以的
回复
19楼
两台800KVA的变压器够用了。
回复
20楼
现在公变 我们这里是不给做在地下室的 因为怕下暴雨淹了 呵呵 吃过这样的亏啊
住宅按6KW一户是不是小了点 不过按照每平方50W算的话 2*800 是够的哦
回复
21楼
住宅按60w每平方算,加上地下停车场按15w每平方算吧,两台800的变压器足够有余了!住宅的需要系数可以取到0.5!!呵呵。。很宽松、、
回复