请问2台800KVA的公变够不够?
fangyukk
fangyukk Lv.2
2009年07月08日 19:52:57
只看楼主

小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!

小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
免费打赏
fdj112717
2009年07月21日 09:56:54
12楼
北京地区小区供电系数一般取0.3,各区供电局都是这样核的.
回复
song237358304
2009年07月21日 14:48:56
13楼

如果你两台变压器是并联运行可以这样算负荷,假若你两台变压器单独运行,那你选的同时使用系数要选大点才行啊.
回复
fdw696969
2009年07月22日 18:11:28
14楼
一台800的就足够用了。
回复
飞影道人
2009年07月22日 22:33:26
15楼

系数太高了。0.2~0.2就行了,2x800足够了!
回复
yxy604
2009年07月24日 22:31:43
16楼
两台800kvA够用,实际使用大多时间是一用一备。
回复
hqy.jeef
2009年07月24日 22:51:46
17楼
建议2台800kva的
单纯是住宅的话一台是够了
但是考虑得远些的话还是2台
回复
w_az
2009年07月25日 12:57:04
18楼
每户按6KW,.考虑0.3的系数,同时要考虑电梯用电,2*800可以的
回复
weixiaohuai
2009年07月25日 17:19:50
19楼
两台800KVA的变压器够用了。
回复
kmelogzf
2009年10月31日 20:56:21
20楼
现在公变 我们这里是不给做在地下室的 因为怕下暴雨淹了 呵呵 吃过这样的亏啊
住宅按6KW一户是不是小了点 不过按照每平方50W算的话 2*800 是够的哦
回复
h909090
2009年10月31日 21:58:52
21楼
住宅按60w每平方算,加上地下停车场按15w每平方算吧,两台800的变压器足够有余了!住宅的需要系数可以取到0.5!!呵呵。。很宽松、、
回复