小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
小区项目,上部建筑37000方,地下车库13000方,有240辆车,这样一个项目,地下室变配电所,设计2台800变压器够了吗?供整个小区住宅及车库所有负荷?请高手指教!谢谢!
2楼
请高手指教!谢谢!谢谢!
回复
3楼
如果是纯住宅,没有大量的底商,2x800够了.
回复
4楼
无底商,纯住宅!住宅是5幢小高层+2幢多层
回复
5楼
高手们能提点更多的意见吗?
回复
6楼
没看懂什麽叫“上部建筑37000方,地下车库13000方”,“方”指的是什麽?-----------平米?还是土方?
回复
7楼
回复
8楼
小区,上部住户360户,以每户6KW估算,360*6=2160,系数取0.5
2160*0.5=1080KW
这样算,2台800变压器应该够的吧.
回复
9楼
方是指平方米的意思!
回复
10楼
2x630kVA都够了
回复