EPS要谨慎使用!!!
yy1970
yy1970 Lv.6
2009年07月08日 11:45:31
只看楼主

对EPS要谨慎使用!!!我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用EPS一定不能随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用

对EPS要谨慎使用!!!
我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用
EPS一定不能随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:
一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。
二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用
三、EPS运行成本太贵。大容量的EPS一套蓄电池换下来多少钱,可想而知吧!
四、说EPS是绿色产品是不科学的。EPS蓄电池由于用量大,经常更换,其造成的环境污染比柴油机过之而无不及!
五、EPS太贵。
免费打赏
jzsunjing
2010年07月23日 08:50:25
22楼
问题这玩意是不用不行的。没事谁用它干什么呢?
回复
lsdj
2010年07月24日 15:32:23
23楼
论述的很有道理,学习了
回复
xpmhs
2010年07月24日 20:47:35
24楼
还有SPD,使用泛滥,没人后期检测更换!
回复
xzidan
2011年06月24日 11:46:30
25楼
我们单位的用了差不多8年了,中间换过电池,现在全部更换新柜子了,不用大连国彪的了
回复
weihuanling
2011年07月08日 14:50:34
26楼
学习学习额~~~~~
回复
tlzldq
2011年07月08日 17:44:21
27楼
EPS 去年消防设计学习 老师说照明可以 其它水泵 电梯等 都不行!
回复
dszwxd
2011年07月09日 00:19:00
28楼

============================
为什么水泵不行,小功率的水泵应该可以吧
回复
zzsstaiquanhu
2011年07月10日 09:56:34
29楼
我一般只用在应急照明上
回复
y502x
2011年07月10日 16:35:26
30楼
楼主说的有道理!
回复
whatr
2011年07月10日 16:58:13
31楼
嗯。。。反正别被商家忽悠了。
回复