坚决慎用EPS!!!
yy1970
yy1970 Lv.6
2009年07月08日 11:24:02
只看楼主

对EPS要谨慎使用!!!我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用EPS一定不能图设计方便和考虑上图费随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位前不久曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或普通维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用

对EPS要谨慎使用!!!
我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用
EPS一定不能图设计方便和考虑上图费随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:
一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位前不久曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。
二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或普通维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用
三、EPS运行成本太贵。大容量的EPS一套蓄电池换下来多少钱,可想而知吧!
四、说EPS是绿色产品是不科学的。EPS蓄电池由于用量大,经常失效和更换,其造成的环境污染比柴油机过之而无不及!
五、EPS太贵。
免费打赏
weixiyin
2009年07月09日 18:47:51
12楼
EPS应急电源网 http://www.98eps.com
回复
yy1970
2009年07月10日 09:04:09
13楼
我们应欢迎节能降耗环保型的产品,但也应该公正面对EPS在设计和使用维护中的问题,不要盲目做EPS的推手。
一个好的设计不能脱离生产维护实际水平,换句话说,目前滥用EPS的设计不是一个好的设计。立足于国情,立足于民生,是设计师们共同的责任。
回复
luran9718
2009年07月10日 11:07:12
14楼
支持哈


:lol :lol :lol
回复
yy1970
2009年07月10日 11:30:59
15楼
希望更多的人顶起,谢谢!
回复
zhucemeng
2009年07月10日 11:56:23
16楼
建议版主作为精华贴,让更多设计师注意和讨论
回复
zouhuijie
2009年07月10日 16:12:22
17楼
我们公司用了30多套大容量的EPS。垃圾得很,电池没用多久就不行了。
回复
asmdl
2009年07月10日 21:06:50
18楼


你是在说皇帝没穿衣服吗?:lol :lol :lol :lol
回复
he_guiru
2009年07月11日 13:49:26
19楼
楼主分析的很有道理,顶一下。
回复
errenguzhu
2009年07月12日 00:11:29
20楼
弱弱地问一下,EPS是不是比UPS还贵啊?
回复
nestlel
2009年07月12日 20:47:08
21楼
支持,几年下来发电机不使用还是新的,EPS就完了,电池老化了
回复