坚决慎用EPS!!!
yy1970
yy1970 Lv.6
2009年07月08日 11:24:02
只看楼主

对EPS要谨慎使用!!!我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用EPS一定不能图设计方便和考虑上图费随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位前不久曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或普通维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用

对EPS要谨慎使用!!!
我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用
EPS一定不能图设计方便和考虑上图费随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:
一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位前不久曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。
二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或普通维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用
三、EPS运行成本太贵。大容量的EPS一套蓄电池换下来多少钱,可想而知吧!
四、说EPS是绿色产品是不科学的。EPS蓄电池由于用量大,经常失效和更换,其造成的环境污染比柴油机过之而无不及!
五、EPS太贵。
免费打赏
yy1970
2009年07月08日 11:35:30
2楼
现在EPS广泛用于建筑电气中,而且有日益泛滥的趋势。作为设计师和电气维护工程师,我深知其维护使用上的艰难。特别是在平时不使用时定期对电瓶进行维护是技术性很强的一项工作,现在楼盘众多,物管公司普遍为节约成本请一个或几个普通的电工进行所有设备的维护,有很多还是半路出家的土电工。要定期对电瓶进行一定电流的充放电防止电瓶老化是及其困难的事情,只有不管它。直到发生事故需要应急时才发现无法使用!
这样的结果往往是设计师们没有想到的!
对于在使用时间上需要用EPS的小容量设备,可以采用EPS.
对于风机水泵类负荷,请各位设计工程师们千万不要随便使用!
回复
lingyan16
2009年07月08日 12:26:53
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
caonim
2009年07月08日 12:33:51
4楼
EPS完全是个忽悠。。
回复
yy1970
2009年07月08日 15:51:23
5楼

:lol :lol :lol :lol :lol
回复
zilong2002
2009年07月08日 16:11:52
6楼
我就在医院设计时设计过.
回复
hk927
2009年07月08日 17:21:19
7楼
说的非常对,支持这个观点,
回复
yy1970
2009年07月09日 09:14:08
8楼

:kiss: :kiss: :kiss: ::victory: kiss:
回复
han2003
2009年07月09日 12:28:27
9楼
动力设备还是发电机组比较有优势,我一般用EPS仅为了解决备用电源切换时间的要求
回复
yy1970
2009年07月09日 16:18:01
10楼

1、柴油发动机成熟可靠,故障率低,维护简单。
2、EPS价格昂贵,电子元器件多,蓄电池寿命短且不易维护。
3、EPS并非所谓的绿色设备,从整个生产—维护-报废过程来讲,并不比柴油发电机绿色, 在现中国国情下,对EPS的管理维护及其混乱,造成EPS损坏情况严重,蓄电池更换周期快,造成的环境污染和管理成本非常大。电池成本一般是整套EPS的1/3,二年或三五年一换,成本可想而知!
4、重要的是EPS电池老化后不能满足应急负荷的需要,管理者还不知或不重视,造成事故隐患.
回复
yy1970
2009年07月09日 16:32:11
11楼
柴油发电机目前在各行各业均为常用设备,对油机设备的维护管理普通机电维修工都比较熟悉。由于发电机一般为应急使用,使用时间一般比较短,机械磨损造成的故障隐患很少,维护时一般只须定期做好”三清三滤“就可以了。即使不做”三清三滤“,只要定期保持电池的启动容量,稍好的国内生产的品牌如康明斯等也能在应急使用情况下保持15年-20年左右的寿命。即使是国内的玉柴、上柴、贵柴10年以上也没问题!发电机一般是不容易出问题的。
当然,EPS也有切换时间短的优点,在柴油发电机不能满足时间要求时,可以在应急照明类设备中做酌情考虑。对于动力设备最好不要用了!
回复