关于双变频的讨论
linhujun
linhujun Lv.2
2005年05月25日 11:49:56
只看楼主

 现在水厂由于水泵太大,用一台又不够,用两台则有一台水泵基本处于临界状态运行,为了减少运行成本,我想把单变频控制改为双变频控制,不知道效果怎样,现在希望大家给予一点技术上的支持,说一说双变频的好处与不足的地方.

 现在水厂由于水泵太大,用一台又不够,用两台则有一台水泵基本处于临界状态运行,为了减少运行成本,我想把单变频控制改为双变频控制,不知道效果怎样,现在希望大家给予一点技术上的支持,说一说双变频的好处与不足的地方.
免费打赏
nlb
2005年05月25日 18:08:28
2楼
可以一台泵工频运行,另一台泵 变频运行,两台泵都变频浪费了。
回复
controler
2005年05月25日 18:31:45
3楼
你为什么要设置成双变频呢,理想方案应该是一个工频一个变频,你要改成双变频,你的两台电机的容量应该相 等,因为你是用一台变频器,也省不了多少。。。还不是最好的控制方案。。。。如果条件允许的话,最好更换泵的容量。。。。
回复
zn28
2005年05月27日 16:02:44
4楼
可有用一台变频器控制两台泵
负荷较小时,一台变频,负荷较大时,一台转入工频,同时让另一台变频.
两台泵是对称的,即两台可以轮换着工作在变频或工频状态.
一台泵故障停掉,另一台泵也可正常工作.
回复
controler
2005年05月27日 18:15:07
5楼
最主要的是:如果你改成双变频,你的变频器的容量也的相应的增加。要不会把变频器给烧了,效果好不到哪去,还增加投资。。。。。