电流互感器的精度, /5和/1的.
poplar-ww
poplar-ww Lv.2
2005年05月25日 11:37:11
来自于变压器
只看楼主

请问低压电流互感器/5和/1的在测量精度上是否有不同? 为什么高压的CT都是/5的?

请问低压电流互感器/5和/1的在测量精度上是否有不同? 为什么高压的CT都是/5的?
免费打赏
whhlm
2005年05月25日 15:12:23
2楼
电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,一般弱电系统用1A,强电系统用5A,当配电装置距离控制室较远时亦可考虑用1A。所以,高压的CT也有用/1的。在测量精度上,选相同的准确级,则精度相同。
回复
nlb
2005年05月25日 18:36:31
3楼
CT二次选用5A或1A的,并非取决于是强电 系统或弱电系统,而是取决于CT二次阻抗的大小。如果CT二次线路较长,阻抗较大,用5A的校验不合格时,就必须使用1A的。
回复
天边一只雁
2005年05月26日 13:06:46
4楼
路过学习中。
回复
lhcxxg
2005年05月26日 15:36:29
5楼
有关CT的计算和选择那位多讲讲
回复
qiuxiansheng
2007年04月27日 09:34:03
6楼
学习中
回复