电机的星接及角接是功率
huangod
huangod Lv.7
2009年07月07日 19:59:25
只看楼主

对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。

对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。
我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和
而每一相的功率等于相电压*相电流,
星接就是220*I1
角接时380*I2
是不是根号3倍的?
I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。
免费打赏
lingxuct
2009年07月07日 22:14:36
2楼
三相异步电动机在额定电压范围内,其阻抗假设没变,Δ接法的电压和电流都是Y接法的根号3倍,那么:PΔ=PY(1.732X1.732)=3PY
回复
huangod
2009年07月09日 08:48:29
3楼
哦,明白了谢谢区管的回答。