急!!!急!!!!急!!!!!
hupeng2008lv
2009年07月07日 17:39:31
只看楼主

各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M远,现请给与专业回答,多谢啦!

各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M
远,现请给与专业回答,多谢啦!
免费打赏
lingxuct
2009年07月07日 23:44:10
2楼
回答什么?
150HP相当于110KW,供电距离300米,线路压降大了,再增加同样规格的一条线路,让2台分开,电压就会高了。
回复
hupeng2008lv
2009年07月08日 16:31:02
3楼
好的多谢了
变压器容量较小,会有这种可能吗?
还望指教!
回复
hupeng2008lv
2009年07月08日 16:32:32
4楼
对了
现在线径可是用的150平的,还不够粗吗?
回复
lingxuct
2009年07月09日 04:20:33
5楼
220KW,300m,只用150平方,太小了,二条150的吧。
回复
hupeng2008lv
2009年07月09日 10:52:03
6楼
不好意思
我没说清楚
150hp用的就是150平的
两路是完全分开的
线径应该是够的
变压器负载太大吧
现在这问题都在扯皮!
350v长期运转会否烧坏线圈?请指教!
回复
hupeng2008lv
2009年07月10日 08:37:11
7楼
??????????
回复
lingxuct
2009年07月11日 15:34:09
8楼
看了6楼,不明白“150hp用的就是150平的 两路是完全分开的”的意思,从什么位置开始分开?

变压器有多大?高压线路(从上级变电所到变压器)有多远?变压器分接开关在什么位置?
回复
electricity
2009年07月11日 19:57:02
9楼
把大致的低压系统图发来, 光说不清楚
回复
jkchong501
2009年07月12日 10:41:56
10楼
1、变频可能产生较大的谐波,测量的电压可能不太准确。
2、变频空调工作电压应较宽,可查一相说明书。
回复
xp9999xp
2009年07月22日 23:47:01
11楼
150HP主机输入功率约在130KW左右,用150平方毫米电缆电压降在1.5%左右,没有问题。估计是变压器容量太小,一般电动机容量不超过变压器容量的20%,2台同时启动相当于260KW左右的电动机启动,如果是直接启动,要求变压器容量在1250KVA及以上,所以估计是变压器容量太小引起的电压偏移所致。