各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M远,现请给与专业回答,多谢啦!
各位大侠:现我公司变频制冷机,150P,2台同时开机,电压降至350V,离配电室变压器300M
远,现请给与专业回答,多谢啦!
2楼
回答什么?
150HP相当于110KW,供电距离300米,线路压降大了,再增加同样规格的一条线路,让2台分开,电压就会高了。
回复
3楼
好的多谢了
变压器容量较小,会有这种可能吗?
还望指教!
回复
4楼
对了
现在线径可是用的150平的,还不够粗吗?
回复
5楼
220KW,300m,只用150平方,太小了,二条150的吧。
回复
6楼
不好意思
我没说清楚
150hp用的就是150平的
两路是完全分开的
线径应该是够的
变压器负载太大吧
现在这问题都在扯皮!
350v长期运转会否烧坏线圈?请指教!
回复
7楼
??????????
回复
8楼
看了6楼,不明白“150hp用的就是150平的 两路是完全分开的”的意思,从什么位置开始分开?
变压器有多大?高压线路(从上级变电所到变压器)有多远?变压器分接开关在什么位置?
回复
9楼
把大致的低压系统图发来, 光说不清楚
回复
10楼
1、变频可能产生较大的谐波,测量的电压可能不太准确。
2、变频空调工作电压应较宽,可查一相说明书。
回复
11楼
150HP主机输入功率约在130KW左右,用150平方毫米电缆电压降在1.5%左右,没有问题。估计是变压器容量太小,一般电动机容量不超过变压器容量的20%,2台同时启动相当于260KW左右的电动机启动,如果是直接启动,要求变压器容量在1250KVA及以上,所以估计是变压器容量太小引起的电压偏移所致。
回复