这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
12楼
ATS只是监视市电 UPS输出一直跟踪市电
回复
13楼
不错的贴,正好要找这个资料
回复
14楼
不错,平时基本没有接触过STS,ATS就经常用到,现在知道叫什么了,谢谢!但价格比较,应该STS更贵吧。
回复
15楼
ATS是机械式的,开路转换最快的要100ms,断电20ms(美国ASCO),这期间会造成用电设备断电。
STS是可控硅静态转换开关,断电时间5ms,适用于计算机、服务器等,通常只用于两台UPS的转换。
sts的价格也是比ats高的多!
回复