这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
2楼
没见过STS,ATS倒是经常接触。
回复
3楼
恐怕造价及高吧,稳定性低,在哪些方面上用呢?UPS不行吗?
回复
4楼
我听说过,但是价格好高的,一般都是进口品牌。
回复
5楼
ATS是机械式的,开路转换最快的要100ms,断电20ms(美国ASCO)。STS是可控硅静态转换开关,断电时间5ms,适用于计算机、服务器等,通常只用于两台UPS的转换。
回复
6楼
楼上解释基本正确!
STS(Static Transfer Switch),静态转换开关,又叫静态开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
。
http://www.highpower.com.cn/bencandy.php?fid=42&id=411
STS静态转换开关详细资料
回复
7楼
是不是发电机组与市电转换,如果是,发电机与市电是可以并网的,不算开关也不贵,就几万而且,
gaolao9711@163.com
回复
8楼
是不是发电机组与市电转换,如果是,发电机与市电是可以并网的,不算开关也不贵,就几万而且,
gaolao9711@163.com
回复
9楼
◆静态转换开关(STS)
静态转换开关(Static Transfer Switch)可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电如:
* 非并联UPS系统的n+1冗余
* 不同容量UPS系统的n+1冗余
* 不同型号UPS系统的n+1冗余
功能
两个独立输入源之间的快速转换
转换时间 : 典型值 8 ms/每相 相单独转换模式
转换时间 : 最大5 ms 三相同时转换模式
转化瞬间:源于源之间没有环流
有序的转换:按照顺序,每相在电流过零点的时候发生转换
自动和手动转换
转换由内部逻辑或外部命令控制。
自动转换发生在被选择的源超出其允许精度范围的时候。
手动转化是通过前面板的按钮开关或UPS输入的控制命令来实现的。
深圳恒强电子科技公司专业生产STS静态转换开关
http://www.highpower.com.cn
E-mail:hpcsz@163.com
TEL:0755-2122 2105
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
可以参考http://www.talent-power.cn
问:双路电源切换装置ATS与STS的异同?
答:STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。