结构难题求教
sssky
sssky Lv.2
2005年05月24日 20:47:00
只看楼主

某工程分一、二期施工,其中一期工程施工时将二期工程中与一期相连的地下部分施工完成了一个开间(地下三层,至后浇带),现甲方要求二期工程地下三层按人防要求设计,结果更改后地下部分楼板厚度及配筋均变了(由200mm厚变成400mm厚),已施工的部分及预留的钢筋无法适应新设计,不知有何处理方案?(现考虑将已施工部分全部破除后加柱、植筋,但造价偏高,求高手支招,有谢!)

某工程分一、二期施工,其中一期工程施工时将二期工程中与一期相连的地下部分施工完成了一个开间(地下三层,至后浇带),现甲方要求二期工程地下三层按人防要求设计,结果更改后地下部分楼板厚度及配筋均变了(由200mm厚变成400mm厚),已施工的部分及预留的钢筋无法适应新设计,不知有何处理方案?
(现考虑将已施工部分全部破除后加柱、植筋,但造价偏高,求高手支招,有谢!)
免费打赏
coolbin2000
2005年05月24日 21:42:20
2楼
具体问题具体分析,有图纸传上来最好。
回复
sssky
2005年05月24日 21:49:18
3楼
图纸量太大了,不过可以统计出各层板厚及主要配筋的变化。
还是想求教一下解决这类问题的可行思路。
谢谢!
回复
ffpeng
2005年05月25日 08:04:51
4楼
厚度好办,因为最小防护厚度粉刷层也可以计入。
几级人防?可否加设战时立柱?
回复
sssky
2005年05月25日 19:12:20
5楼
六级人防,可以加柱,但不知加设“战时立柱”有何具体要求没。
感谢楼上的支招,愿闻其详!
回复
herunfeng3333
2005年05月25日 21:53:15
6楼
将你的具体工程实际传传到网上,大家共同讨论讨论.
回复
sssky
2005年06月06日 19:12:27
7楼
问题解决了,更改了人防设计
谢谢楼上的支招