井字梁在PKPM建模时,井字梁的两端约束是否还要改为铰接?不过看了很多资料,有说改的,也有说不改的很矛盾,望高手知道一二
井字梁在PKPM建模时,井字梁的两端约束是否还要改为铰接?
不过看了很多资料,有说改的,也有说不改的
很矛盾,望高手知道一二
2楼
应该将井字梁两端修改为铰接进行计算,否则井字梁会对其周边得边梁产生较大得扭矩,而且现行结构计算软件还不能准确计算出其扭矩值。在修改为铰接后,计算结果稍偏于保守,且能确保井字梁得安全,但同时应将井字梁周边得边梁箍筋配置为构造抗扭箍筋。
回复
3楼
2楼说的好,不过扭矩计算在很多情况下计算也蛮好的。
另:
对于井字梁、密肋梁,以及空心楼盖规程提到的拟梁法,其布置在satwe里有较多的讲究,个人认为密了,就模拟失真了,尤其是针对边柱。
回复
4楼
为什么建模井字梁之后交叉的两根梁出现配筋的主次关系呢
回复