虹吸悬吊管的长度有无限制?
虹吸悬吊管的长度有无限制?
免费打赏
lytliangyantao
2009年07月05日 15:53:27
2楼
当然有限制,主要看雨水斗与悬吊管间距产生的势能是多少,极限为能克服了水平管的阻力。
回复
xc2781287
2009年07月13日 14:28:47
3楼
有限制,一般不超过2米。具体要根据水量来算
回复
hantaisheng68
2009年07月14日 05:47:06
4楼
可做到120米,且不考虑坡度。
回复
xc2781287
2009年07月17日 19:55:47
5楼
呵呵,我说的是一根。一般情况100米以内。虹吸系统横管无坡度。