房间安装的大金室内机型号为FXDP56,要与加湿器进行联动,即室内机风机运转,加湿器根据设定温度进行加湿,本来准备在电机电源线上加中间继电器,可是电机是降压调速,电压变化范围很大,所以次招不通,因为工程已经完工,在风管上加出风检测也不好做,有没有什么好办法在电路上实现?

房间安装的大金室内机型号为FXDP56,要与加湿器进行联动,即室内机风机运转,加湿器根据设定温度进行加湿,本来准备在电机电源线上加中间继电器,可是电机是降压调速,电压变化范围很大,所以次招不通,因为工程已经完工,在风管上加出风检测也不好做,有没有什么好办法在电路上实现?
免费打赏
ymkmqv
2009年07月06日 07:59:20
2楼
用电压继电器检测行不?电机的电压最低也得全压的1/3左右吧。
回复
dtl313
2009年07月06日 10:49:49
3楼
速度继电器检测电机转速