设有伸缩缝的地下室顶板可否作为嵌固端?
ffpeng
ffpeng Lv.4
2005年05月24日 15:15:05
只看楼主

1. 地下室较大设有伸缩缝时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?2. 地下室顶板有较大的高差时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?

1. 地下室较大设有伸缩缝时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?
2. 地下室顶板有较大的高差时,顶板可否作为上部结构的嵌固端?
herunfeng3333
2005年05月25日 22:10:32
2楼
1.当地下室设伸缩缝时,只要楼板厚度等满足嵌固要求就可以看作上部结构的嵌固端;
2.这一条我感觉不能,个人观点仅供参考.
回复
pupuwei
2005年05月26日 16:27:58
3楼
1,可以,但是要满足一定的条件:上下刚度比满足,对缝的处理(填砂等)保证有效的侧向约束。
2,较大高差是多大,如在梁高范围内,且在变化高差之前,既是同一高度内地下室的刚度可以满足要求,应该可以。
回复
nlizh
2005年07月13日 09:00:39
4楼
2\高差太大的我认为不可以做为上部结构的嵌固端
比如说半地下室
回复