请教关于高压操作电源的问题
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2009年07月04日 08:41:02
只看楼主

现在在有一组ABB的SAFE-RING充气柜,CCFF+PT单元,图纸中PT为800VA,10/0.1KV,VV接法,,请问老师们,只作为操作电源的PT为什么需要两只PT呢?两只PT与三只PT在接法上有什么区别,功能上有什么不同呢?如果只作为操作电源一只PT可以吗?容量需要多大呢?为什么图纸中的PT容量为800VA,是不是选大了啊?

现在在有一组ABB的SAFE-RING充气柜,CCFF+PT单元,图纸中PT为800VA,10/0.1KV,VV接法,,
请问老师们,只作为操作电源的PT为什么需要两只PT呢?两只PT与三只PT在接法上有什么区别,功能上有什么不同呢?如果只作为操作电源一只PT可以吗?容量需要多大呢?为什么图纸中的PT容量为800VA,是不是选大了啊?
免费打赏
huaxin518-gyb
2009年07月04日 09:26:20
2楼
PT作为操作电源的话可以用一只,具体容量要根据负载来确认。双PT使用V V接法除了提供测量和操作电压外,还有提供保护端口的功能,PT柜应该具备消谐功能。个人意见,供参考。
回复
kmelogzf
2009年08月25日 19:49:36
3楼
我想问下 如果只有两台环网柜 一进一出 带630kVA得变压器 在进线柜里面加个PT做操作电源可以吗? 容量要多大?
回复
sheep887
2009年08月26日 09:53:13
4楼
我觉得操作机构不会同时动作,按单台操作电源计算(操作电压用100V),应该300VA则可~