烟冷16 20 公用一个虹吸罐,油冷效果相当不好,和冷凝器【蒸发冷】是否有关系,和两台125公用一个冷凝器,有高手探讨一下
烟冷16 20 公用一个虹吸罐,油冷效果相当不好,和冷凝器【蒸发冷】是否有关系,和两台125公用一个冷凝器,有高手探讨一下
2楼
这种问题见得较多,总结有一下几种情况:
1.安装高度不够
2.管线长阻力大
3.虹吸罐回气管进入蒸发冷管线连接不规范,起不到引流作用
另外一种情况少见,竟然把回气阀关掉了,以致开不了机
4.一般 油温度不超过压缩机正常使用油温都可以 冷效果相当不好 不好到什么地步?总之一句话,管路上多找找毛病 自然就好了