16层商住楼外面的外廊是否设喷头二类高层,16层商住楼2~16层为普通住宅户内不设喷头,请问外面的外廊是否设喷头?如果设选什么样的喷头?
16层商住楼外面的外廊是否设喷头
二类高层,16层商住楼2~16层为普通住宅户内不设喷头,请问外面的外廊是否设喷头?如果设选什么样的喷头?
12楼
16层商住楼外面的外廊是否设喷头
回复
13楼
见标题,不需要设置喷头
回复
14楼
个人根据消防三年的设计经验,不需设喷头。只要走廊不封闭
回复
15楼
这个建筑不错啊,长见识了,楼主要是能把这个建筑图的某一层传上来(或者整个建筑图),先谢谢了!:) 我们平时做的都是内走廊,看到这个外走廊,感觉好新鲜啊!个人同意15#的意见,即使设了感觉也是摆设,没见过,外走廊还设喷淋的!
回复
16楼
先发几个平面给你看看,等工程结束后,若需要再发其它的。共16层,上面平面变化很多,水暖专业很多麻烦。
回复
17楼
走廊没封闭,不需要设置喷头
回复
18楼
江苏已经明确了二类商住 住宅部分的走道不设
一类商住住宅部分走道应设
回复
19楼
谢谢各位的解答,本人也觉得不需要设,图纸已经做了,等跟审图中心的沟通一下,再告诉大家结果。
回复
20楼
外走廊是敞开的,个人认为不设。
商住楼中的住宅部分,在设置喷淋系统时,按普通住宅对待,个人认为就算是封闭走道也可以不设的,其实都没什么可燃物。:victory:
回复
21楼
高规对二类高层规定走道必须设的,不论上面是否住宅7.6.3
回复