16层商住楼外面的外廊是否设喷头二类高层,16层商住楼2~16层为普通住宅户内不设喷头,请问外面的外廊是否设喷头?如果设选什么样的喷头?
16层商住楼外面的外廊是否设喷头
二类高层,16层商住楼2~16层为普通住宅户内不设喷头,请问外面的外廊是否设喷头?如果设选什么样的喷头?
2楼
怎么这个问题没有人理呢?
回复
3楼
急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
大家帮忙啊!
回复
4楼
具体什么情况?外廊是一层的还是上部的啊?
给排水免费软件
ww.gpsrj.com
[
本帖最后由 hswcock 于 2009-7-24 09:29 编辑 ]
回复
5楼
二类公共建筑的走廊应设置喷头,喷头的动作温度为68度,为吊顶型喷头
回复
6楼
2~16层是外廊
回复
7楼
该建筑在海边,请问外廊用动作温度68的喷头能行吗?
回复
8楼
外走廊!外走廊!外走廊!外走廊!外走廊!外走廊!外走廊!外走廊!
回复
9楼
回复
10楼
部分建筑图
回复
11楼
秋风友情斑竹,上面是不分建筑图,外面一侧是不封闭外走廊,根据规范,二类高层走道是要设喷淋的,可是该建筑是外走廊,设了有用吗?好像一般的火灾不可能使外廊顶的温度达到68°吧!请给以指点,万分感激1
回复