110kV送变电环境影响评价项目有关的规定标准有哪些?
xclan86
xclan86 Lv.2
2009年07月02日 11:57:31
只看楼主

我刚接触送变电环评项目,很多的规定都不是很了解。这些都是我在写表的时候遇见的问题,麻烦大家帮我解答一下。1 110kV送电线路沿线有油库,油库距离边线多少米才能达标?2 110kV线路距离民房2~3m,业主不愿意改线,怎么处理?

我刚接触送变电环评项目,很多的规定都不是很了解。这些都是我在写表的时候遇见的问题,麻烦大家帮我解答一下。
1 110kV送电线路沿线有油库,油库距离边线多少米才能达标?
2 110kV线路距离民房2~3m,业主不愿意改线,怎么处理?
免费打赏
icuicui
2009年07月17日 09:24:07
2楼
1、油库问题,看《建筑设计防火规范》,规定距油库的距离大于塔高的1.5倍,好像是,具体查规范
2、110kV及220kV线路原则上允许跨越,所以你说的距离2~3m都没有问题,提出高跨设计要求,预测出值来不超标就好了。但是这个问题怕有民众投诉啥的,所以计算保守一些,另外对设计上提要求。
回复