一直有个问题想请教一下:框架梁的下部纵向钢筋直锚的时候,当柱截面小于钢筋直锚的长度的时候,可否直接锚到相邻的梁内。如果可以,哪本规范有明确。希望各位大侠给予尽快指示!
一直有个问题想请教一下:框架梁的下部纵向钢筋直锚的时候,当柱截面小于钢筋直锚的长度的时候,可否直接锚到相邻的梁内。如果可以,哪本规范有明确。希望各位大侠给予尽快指示!
2楼
不是很明白你要问的确切意思。。。
如果是框架中间节点,可以将梁钢筋伸过柱到相邻同向梁中连接,见混凝土规范
10.4.2条图10.4.2(c)。
回复
3楼
可以锚入对边的梁内可以锚入对边的梁内
回复
4楼
可以采用机械锚固,不知道你们有没有做过,03G101中应该有或者是其它什么资料上有,我不太记得了 ,不好意思。
回复
5楼
二楼兄弟说的是下部纵向钢筋的通长设置,那是完全可以的。你的意思是在规范允许范围内的搭接。
回复
6楼
可以的,锚在梁里比锚在柱里要好。大偏心柱,可能钢筋穿过裂缝更遭。穿过梁至少钢筋与裂缝肯定垂直
回复
7楼
直接锚入梁内即可,如不能锚入梁内,则锚入柱子,不过柱子就要考虑偏心的问题
回复