本人现在存在一个问题,变压器到底什么情况可以使用熔断器来保护,什么情况必须使用继电保护????为什么有的变压器630kVA也都只设置熔断器保护?始终没明白变压器继电保护与熔断器保护的区别?
本人现在存在一个问题,变压器到底什么情况可以使用熔断器来保护,什么情况必须使用继电保护????为什么有的变压器630kVA也都只设置熔断器保护?始终没明白变压器继电保护与熔断器保护的区别?
2楼
继电保护是靠高压断路器跳闸来达到保护的目的,熔断器是靠流过其熔丝的电流过大产生高温熔断熔丝来保护下面的设备的。但熔丝是三相分开的,一般不太可能三个同时断,只要有一根没断,就会给设备留下隐患!
高压断路器是一条线路出口的开关,一跳整条线路都会停电,只有一条线路只接一台变压器,那用继电保护是最理想的。
回复
3楼
楼上说的好。:call:
回复
4楼
支持二楼的,最好用继电保护
回复
5楼
支持二楼的,最好用继电保护
回复
6楼
规程里面就没有指定有熔断丝保护的主变,你们的主变容量是多大的,是电力系统里面用,还是在工厂里面用呢?
回复
7楼
继电保护是最大限度的保护住设备不受故障损害,如果一个重要变压器靠熔断器来切断故障,那是一件非常可怕的事情.熔断器一般只用来做接地\短路等严重故障的小功率电源或者高压开关柜在保护拒动后的最后一道保障主设备的屏障.变压器一般的异常,是单靠熔断器很难发现的.
回复
8楼
楼主的情况应该是这样的:
一个继电保护+断路器的回路上挂了多台变压器,为了方便每台变压器检修,变压器与高压线路间采用带熔断器的高压负荷开关修。这种配置方式早期一般都用在不重要的民用电上。
回复
9楼
似乎在很多参考文献上,熔断器保护不象你们说的那么差嘛!如果一个400或者500变压器采用继电保护+断路器的话,似乎没有为甲方考虑成本的问题哦!
回复