2段母线带分段 装有备自投1号电源故障 备自投工作合分段当1号电源恢复时 是否 先断开分段 再合上1号电源 这样会使一段母线失电 请教这样是否正确

2段母线带分段 装有备自投
1号电源故障 备自投工作合分段
当1号电源恢复时 是否 先断开分段 再合上1号电源 这样会使一段母线失电 请教这样是否正确
lingxuct
2009年07月01日 15:00:45
2楼
看系统是否存在允许并列的条件,没有条件时,只有先断后合。
回复
daizwdhx
2009年07月02日 22:41:20
3楼
核过相的话,可以并列的,,但先退出备自投(闭锁备自投),合上1号电源,然后再分开母联,再投入备自投!
回复
zcliang_007
2009年07月05日 12:20:40
4楼

是的,一般来说电力部门不能让你并列的。只有先断再合。