怎样保证在不断电的情况下确认下一级配电柜是由上一级的配电柜的哪个空气开关送电的?
engadine
engadine Lv.2
2009年06月29日 20:04:13
只看楼主

在工作当中有时候需要确认某一个配电柜是由上一级哪个配电柜的哪个空气开关送电的,但是又不可能逐一的断电,请教前辈们有没有什么好办法,或者有什么现成的仪器可用?谢谢了。

在工作当中有时候需要确认某一个配电柜是由上一级哪个配电柜的哪个空气开关送电的,但是又不可能逐一的断电,请教前辈们有没有什么好办法,或者有什么现成的仪器可用?谢谢了。
免费打赏
auluolal
2009年06月30日 00:01:03
2楼
看出线的电流通上一级的电流值。。
回复
engadine
2009年06月30日 06:11:05
3楼
哦,我能想到的也只有这个,但是如果上一级配电柜有很多开关,同时负荷都差不多,很难确定的。有什么现成的仪器可以用的吗?
回复
zzd82
2009年06月30日 09:43:40
4楼
汗,线路中两头都有挂标牌的 啊
回复
njele
2009年06月30日 10:29:58
5楼
两头同时测电流 然后增减负荷 看是否同步变化
回复
dt-zhr
2009年06月30日 15:11:48
6楼
柜子出线 都有线号吧
回复
jingli378250202
2009年06月30日 18:28:21
7楼
开关回路应该有编号及下一级目的地标注
回复
一指慢
2009年06月30日 19:16:39
8楼

:victory: :victory:
回复
plc88
2009年07月01日 10:57:18
9楼
两头同时测电流 然后增减负荷 看是否同步变化 开关回路应该有编号及下一级目的地标注
回复
sunywater
2009年07月01日 14:57:01
10楼
先看线径缩小范围,然后在不变负荷的情况下测一下最低级的那个开关A、B、C、N、PE之间的压差,然后到上级柜内再用同样的方法分别测一下A、B、C、N、PE之间的压差,分别与首次测量对比一下,压差基本相同的就是了