紧急求助!!多层住宅基础下原有地下室基础如何处理??
lightrose2002
2009年06月29日 20:00:29
来自于建筑施工
只看楼主

我公司一小区某多层住宅楼,基础正好位于原有一带地下室的办公楼基座上。挖至原有办公楼砼底板时由于场地等原因,难以将砼底板破碎挖出。只好回填土方,设计使用柱锤冲扩处理,因为原有基础底板位于-3.5米处,周围地基勘测情况显示。在3.5~4米处土质良好。现在设计院有几条补救措施:在原建筑物基础底板柱锤处理到头、无底板处加深20CM、基础低槽加20CM沙石垫层、设计筏板基础、加大基础及上部圈梁。现在开发商仍然没有把握,求教还有没有大侠预见到这样的情况,如何处理比较好,关键是尽量不要让建筑物出现裂缝。

2009年06月29日 22:18:18
2楼
改做桩基础,用预制方桩基础可以解决这样的难题,我们原来遇到一幢教学楼,上部拆除后也没有清障,就打桩施工的。
回复
lightrose2002
2009年06月30日 07:43:19
3楼
谢谢啊,我们商量下。最怕地下软硬不均
回复
f76f2003
2010年03月09日 20:56:53
4楼
改做桩基础,用预制方桩基础可以解决这样的难题,我们原来遇到一幢教学楼,上部拆除后也没有清障,就打桩施工的。
回复

相关推荐

APP内打开