暖通空调专业案例分析二题,请教各位高手啊
gaoqingzhen88
2009年06月29日 17:47:37
只看楼主

1. 某110℃/70℃热水散热器采暖系统。膨胀水箱标高为40m,膨胀管连接于循环水泵吸入口,室外供回水管的阻力损失各为6m,室内下供下回系统阻力为6m,最高散热器标高为35m,最低散热器标高为:-7m,散热器允许承压0.5MPa,110℃热水的临界汽化压力为143KPa。试分析以下那一项是正确的,并说明其原因。( )A 循环水泵突然停止运行时,最低散热器压力超过允许承压,最高散热器中的热水有可能发生汽化。

A 循环水泵突然停止运行时,最低散热器压力超过允许承压,最高散热器中的热水有可能发生汽化。
B 循环水泵运行时,最低散热器压力超过允许承压,最高散热器中的热水有可能发生汽化。
C 循环水泵运行时,最低散热器压力不超过允许承压,最高散热器中的热水有可能发生汽化。
D循环水泵运行时,最低散热器压力不超过允许承压,最高散热器中的热水不会发生汽化。
2. 某建筑的供暖计算负荷为500KW,室内计算温度为18℃,室外计算温度-9℃,采暖期120天,采暖平均室外计算温度-1℃,试估算全年采暖耗热量。()
A 3.65X106MWh B 3.65X106MJ C 5.18X106MWh D 5.18X106MJ
免费打赏
gaoqingzhen88
2009年06月29日 17:48:45
2楼
那位高手给解答一下吧,谢谢了!
回复
gaoqingzhen88
2009年06月30日 09:24:55
3楼
水泵运行时,最低散热器工作压力为:(40+6+7)X9.8067/10000=0.52MPa
工作压力超过允许承压0.5 Mpa
水泵运行时,最低散热器工作压力为:(40+6-35)X9.8067/10000=0.108Mpa
工作压力低于临界汽化压力0.143 MPa
答案是b
我不理解的是为什么(40+6+7)要+6啊,+7我知道怎么回事,+6就不理解了,各位高手给指导一下吧。谢谢了!
回复
gaoqingzhen88
2009年06月30日 09:35:34
4楼

第二句写错了,是最高散热器的工作压力
回复
daqing_zhou
2009年06月30日 15:23:33
5楼
最高散热器所承受的静压为40-35=5米,6米为系统克服回水的阻力,经过高点散热器时同样要作用在散热器上,故汽化了,能告诉我这个题是那本书上的?仁兄可以交流一下吗?:lol 邮箱:daqing_zhou@163com
回复
daqing_zhou
2009年06月30日 15:34:24
6楼
第二题:详见《城市热力网设计规范》CJJ34-2002,代入公式3.2.1-1即可。:) :handshake
回复
gaoqingzhen88
2009年06月30日 16:01:19
7楼

谢谢你的回复!
回复
pyd5127
2009年06月30日 21:11:46
8楼
6米可以理解为由水泵提升的用以克服室内回水阻力的压力,这样+6就不难理解了
回复
bigchill
2009年07月01日 09:05:53
9楼
第1题 我的看法,题中室外回水阻力为6m,室内供回阻力共6m,那么总的回水阻力一共应是6+6/2=9m。

所以最低散热器工作压力为:(40+9+7)=56mH2O=0.55MPa >0.5MPa 超压
最高散热器工作压力为:(40+9-35)=14mH2O=137.2KPa<143KPa 汽化

答案仍然是B

但是有一点疑惑,按教材,110度水的汽化压力为46KPa,题中给出的却是汽化压力143KPa,难道题中是指绝对压力?那去掉大气压100KPa后,最高处就不会发生汽化了,但答案中又没有 最低点超压,最高点不汽化的答案。 不解

[ 本帖最后由 bigchill 于 2009-7-1 09:30 编辑 ]
回复
jjttbin
2009年07月14日 22:10:45
10楼
画水压图,判断是否超压,应确定最底层散热器承受的压力,即入口回水管的压力,为40+6-(-7)=53m=0.52MPa
判断是否汽化,应确定最顶层供水管的压力-位置水头,看是否大于汽化压力,本题顶层供水管的压力为
40(水泵入口压力)+6(室外回水阻力))+6(室内阻力)-35(位置水头)=17m=0.167MPa>0.143MPa,不会汽化.
各位以为然否?

[ 本帖最后由 jjttbin 于 2009-7-14 22:17 编辑 ]
回复
william_chen_cn
2009年07月15日 21:42:29
11楼
最高层供水压力是不是应该为 40+6/2+6/2-35=11m 啊? 因为毕竟供水到最高点管路阻力已经消耗了以部分压力。
回复

相关推荐

APP内打开