请高手赐教(关于主变的零序保护问题)
jygzzyz
jygzzyz Lv.2
2009年06月29日 12:03:15
来自于继电保护
只看楼主

目前大电流接地系统普遍采用分级绝缘的变压器,当变电站有两台及以上的分级绝缘的变压器并列运行时,通常只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行,以防止故障过程中所产生的过电压破坏变压器的绝缘。为保证接地点数目的稳定,当接地变压器退出运行时,应将经间隙接地的变压器转为接地运行。由此可见并列运行的分级绝缘的变压器同时存在接地和经间隙接地两种运行方式。为此应配置中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护。

1.那么图中的#1B与#2B是222000与221000是中性点直接接地零序电流保护,12000与11000是中性点间隙接地保护,这样的话110KV那来的中性点接地系统。还是#2B的222000与12000都中性点直接接地零序电流保护,而#1B都是中性点间隙接地保护,这样的话又不符合两变压器的并列运行的接线方式。
2.1台3绕组变压器有中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护,那么是220KV就2套(中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护),110也要吗(中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护),共4套吗
3.变压器中的零序电压保护用于放电间隔,则中性点不接地保护,为什么还要在放电间隔中搞零序电流保护。
4.什么是分级绝缘,什么是全绝缘

[ 本帖最后由 jygzzyz 于 2009-7-1 17:47 编辑 ]
免费打赏
jygzzyz
2009年06月30日 14:37:39
2楼
lingxuct请赐教:kiss:
回复
lingxuct
2009年06月30日 18:12:13
3楼
看不到图纸,不明白“图中的#1B与#2B是222000与221000是中性点直接接地零序电流保护,12000与11000是中性点间隙接地保护”的意思。
从220KV和110KV系统运行要求的原理分析,不管主变的结构(是否是半绝缘——分级绝缘,或是全绝缘)如何,它在系统连接上,应该都能(中性点)直接接地或通过放电间隙接地,二台并列运行的主变,可以一台是直接接地,另一台通过放电间隙接地,其目的是减小发生接地故障时的故障电流。
当系统发生接地故障时,不是直接接地的主变中性点肯定有零序电压,当零序电压高到一定程度时,放电间隙会发生放电,一放电就应在这台主变产生零序电流,这样,零序电压保护和零序电流保护都应有,这些都是故障发生时可记录的重要数据,且这又是保护主变的重要依据,当零序电压、电流超过定值时,断路器就应跳闸。
主变绕组的分级绝缘和全绝缘确不太清楚,从原理上分析,应该是多个绕组串联在同一相电压上叫分级绝缘吧?
回复
jygzzyz
2009年07月01日 11:05:37
4楼
http://img20.ph.126.net/StzjGednZDQ7VfEM5VG0ig==/3154490063997214161.jpg' />
回复
jygzzyz
2009年07月01日 11:06:24
5楼


[ 本帖最后由 jygzzyz 于 2009-7-1 17:41 编辑 ]
回复
jygzzyz
2009年07月01日 11:09:35
6楼
只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行
那么图中的#1B与#2B是222000与221000是经中性点直接接地零序电流保护运行?而12000与11000是经中性点间隙接地保护运行?这样的话110KV那来的中性点接地系统?
还是#2B的222000与12000都由中性点直接接地零序电流保护,而#1B都是中性点间隙接地保护,这样的话又不符合两变压器的并列运行的接线方式。

[ 本帖最后由 jygzzyz 于 2009-7-1 11:10 编辑 ]
回复
jygzzyz
2009年07月01日 11:30:08
7楼
只考虑一部分变压器中性点接地,而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行
简单的问,是222000与221000接地,而12000与11000间隔。还是#2B的222000和12000都接地,而1#的221000和11000都间隔。
回复
lingxuct
2009年07月01日 14:57:25
8楼
楼主能看到图?
http://img20.ph.126.net/StzjGednZDQ7VfEM5VG0ig==/3154490063997214161

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-1 14:58 编辑 ]
回复
jygzzyz
2009年07月01日 17:32:55
9楼
等一下,让我搞一搞,以上问题要解决啊,
回复
jygzzyz
2009年07月01日 17:42:22
10楼
回复
zouhuijie
2009年07月19日 11:43:14
11楼
110kV以上的变压器并列运行,中性点的接地个数要严格按照调度的要求执行。这是根据整个系统的保护配合来考虑的,必须保证各边界点的系统零序阻抗满足上级系统的保护整定需要,现在变压器太多,如果都接地的话,那整个系统零序阻抗就太小了,故障电流很大,保护整定的变数增加,所以必须给各个不同的分管系统限制边界条件。不过,不管接地方式怎么调整,把接地零序保护和接地间隙保护都投上,不会有问题的。而且接地方式不影响变压器的并列运行条件。只要保证发生接地时,有保护动作就ok。

[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-7-19 11:44 编辑 ]
回复