车间湿度大怎样能降下来
zhuchangbao
2009年06月28日 19:03:55
来自于专家热线
只看楼主

大家好: 请赐教:1.电池厂湿度大,怎么样能降下来?能通过控制冷冻机的设定温度,降低湿度嘛 2.前几天车间湿度大,我把新风机关了,排风一直开着,车间的温度通过风机盘管控制,那几天湿度在控制范围70%左右,这一两天湿度又上去了,达到80%有时超过80%(该车间的湿度最高点为80%), 附注: 1. 该车间用新风机(内带风机盘管管路中流冷冻机制冷的冷水)与风机盘管控制车间的温度, 2.新风机的风量:排风机的风量=5:1

大家好:

请赐教:1.电池厂湿度大,怎么样能降下来?能通过控制冷冻机的设定温度,降低湿度嘛

2.前几天车间湿度大,我把新风机关了,排风一直开着,车间的温度通过风机盘管控制,那几天湿度在控制范围70%左右,这一两天湿度又上去了,达到80%有时超过80%(该车间的湿度最高点为80%),

附注:

1. 该车间用新风机(内带风机盘管管路中流冷冻机制冷的冷水)与风机盘管控制车间的温度,

2.新风机的风量:排风机的风量=5:1


在此谢谢各位,请大家帮看看
免费打赏
chalewen
2009年07月04日 13:25:44
2楼
新风机除湿能力不足,降低冷冻机的设定温度会好点,估计作用不大
最好还是减少新风。
回复
zhuchangbao
2009年07月06日 12:44:38
3楼
其它的方法还有嘛,比如:温度在那一个点上,现在车间温度已经达到19度了,如果温度再将会有什么后果呢,请说的详细点,谢谢
回复
houhongzhang
2009年07月17日 23:31:04
4楼
1、正规的降湿应考虑再热或者是另设除湿设备。
2、部分时效的降湿可以考虑如下方法:
(1)、夜间深度降温在日间控制正常室温,日间湿度将有所降低;
(2)、降低冷水温度配合小风量送风可对除湿有一定益处;
(3)、减少新风量可有效控制室外空气带来的含湿量(如新风机组除湿能力不足);
(4)、如采用风冷热泵机组可以考虑深度制冷后在制热来降低室内的相对湿度。
3、最佳解决办法:加设除湿机。
回复
xxb51668
2009年10月11日 21:15:49
5楼
最好增加除湿机组
加大排风量r
回复
desheng001
2010年06月19日 07:17:16
6楼
最好是加除湿机